En lille men vigtig detalje ved inverter 12/230 - når producenten opgiver effekten, så skal man være opmærksom på, om det er spidsbelastning eller om det er ved kontinuerlig belastning, at der opgives for inverteren.
Min inverter er solgt som 1000w og har "overload" LED (den er importeret billigt fra asien), og når jeg belaster den, så stopper festen lige over 600w når jeg belaster kontinuerligt med minimum 15 minutter inden jeg springer 100 w op. Ved nærmere gennemlæsning af produktbeskrivelsen kom det også frem, at kontinuerlig belastning er opgivet til 700w.
I mine øjne er det den kontinuerlige belastning, som skal danne grundlag for dimensioneringen - spidsbelastningen af forbrugselektronik skal tænkes ind, hvis der tilkobles udstyr, som har stor startstrøm (feks køleskab med kompressor). For min 1000w inverter vil jeg dermed kun koble forbrugselektronik ind, som har op til 600w i spidsbelastning.