T3nettet og T3Klub Danmark forum

T3 Fora.. => Elektrisk => Emne startet af: Tobje efter 14. Juli 2016 kl: 08:20:53

Titel: Endnu et gasfyr problem
Indlæg af: Tobje efter 14. Juli 2016 kl: 08:20:53
Min T3 er forsynet med en Traumatic e 1800. jeg har læst de foregående indlæg og fejlsøgt via dem.

Problemet er at den går i fejlmode når varmen kobles ind, men ikke ved blæser alene. derefter kan jeg tage termostaten fra og sætte den til igen så virker den indtil man slukker den næste gang.

Følgende er prøvet.

Min teori er at termostaten er defekt, er der andre der har haft lign. problem, evt. nogle der ligger inde med ekstra termostat og styreboks?

På forhånd tak og god sommer til jer alle...
Titel: Sv: Endnu et gasfyr problem
Indlæg af: woodhat efter 14. Juli 2016 kl: 09:06:49
Jeg har prøvet det samme. Jeg skruede "Den sorte boks" fra hinanden og gav den noget kontaktrens. Det hjalp.
Titel: Sv: Endnu et gasfyr problem
Indlæg af: Kjeld efter 14. Juli 2016 kl: 09:14:43
Jeg har oplevet lignende pga. forkert tryk ved gasregulatoren.
Og en enkelt gang pga udstødningen til det - Jeg tror det har nogle følere der holder styr på indsug/udstødning.
Dog på en e2400.

Kjeld
Titel: Sv: Endnu et gasfyr problem
Indlæg af: Tobje efter 14. Juli 2016 kl: 12:47:08
Hej Kjeld

mit fyr har i hvert fald følere på ind og ud. det var derfor jeg tilførte ekstra erstatningsluft. så enten er det termostaten eller følerne der svigter. tror på at det er termostaten. Prøver at skille den og give den en omgang rens.

Tak for respons