0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.
Eneste ting der kunne ske ved at en af dioderne står af i Ctanges opstilling er at batterierne bliver lagt sammen og begynder at slide hinanden langsomt ned.... men den mulighed er micromal hvis dioderne er store nok og 100 - 200 Amp. er en fin størrelse som Ctange nævner. Så skal man lige huske at skaffe en anden lade-regulator ( Vinter-type) på ca 15 volt for at kompensere for den tabte ladespænding der står over dioderne, ellers vil man konstant have et halvt opladet batteri i heldigste fald, og så selvfølgelig en 60 Amp sikring ved 100 Amp dioder tilsluttet så man ikke overlister sit system, men det er jo som sagt ikke startstrøm man henter på sine forbrugsbatterier så hvis man sprænger en 60 Amp sikring her har man helt sikkert svinet med sine resourcer.. Vil lige pointere at kølepladen er absolut nødvendig og ikke kan vælges fra, da opstillingen ellers kun holder i et par minutter hvis man er bare halvvejs af max belastningen.... Sidst, man kan også hente en håndfuld af de dioder der sidder i Bosch generatorerne og så presse dem i et par alupader selv, og man kan sagtens parallel koble dem, så hvis man vil have en bro der skal holde til 400 Amp. er det keine problem og så sker der jo det positive at for hver gang der kobles dioder i parallel falder deres samlede modstand og så mindskes problemet med spændingsfald jo ifølge gamle doktor Ohm :wink